        大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導啊!今天加班搞了一天沒弄明白!
        山東庚之午
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 235 點
        下載積分: 1092 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2016-01-06
        最后登錄: 2026-01-31
        查看山東庚之午的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-05-26 08:17
        嗯嗯 問題解決了 雙速電機高低速端子接反了

        主站蜘蛛池模板: 欧美成人看片一区二区| 中文字幕av无码免费一区| 中文字幕在线观看一区二区| 亚洲欧美人成网站aaaa| 国产精品午夜福利视频| 亚洲午夜理论无码电影| 2021最新国产在线人成| 久久精品国产亚洲av高清蜜臀| 日本深夜福利在线观看| 无码中文字幕乱在线观看| 色综合久久精品中文字幕| 亚洲av日韩av综合在线观看| 五月综合婷婷久久网站| 亚洲午夜福利网在线观看| 性男女做视频观看网站| 一区二区三区四区在线不卡高清| 国产美女久久久亚洲综合| 精品国偷自产在线视频99| 国产精品免费激情视频| 欧美交a欧美精品喷水| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 国产一区国产二区在线视频| 精品无码一区二区三区电影| 无码内射中文字幕岛国片 | 性色欲情网站iwww九文堂| 亚洲伊人久久综合影院| 亚洲av影院一区二区三区| 91精品国产午夜福利| 无码人妻一区二区三区四区AV| 色婷婷亚洲精品综合影院| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 国产自拍偷拍视频在线观看| 日韩精品一区二区三区视频| 精品少妇无码一区二区三批| 欧美成本人视频免费播放| A级毛片100部免费看| 伦伦影院精品一区| 国产成人av三级在线观看 | 成人网站网址导航| 黑人异族巨大巨大巨粗| 精品久久久久久中文字幕大豆网|