        描述如下:

               用FX2N-PLC搭配FX2N-232BD通信板負責接收數據,由串口助手軟件發送一串字符(12345678)
              RS指令為(RS d100 k0 d300 k10),M8161為OFF,且M8122未ON的情況下,接收到的字符串為
           D300=1  ,D301=3  ,D302=5  ,D303=7  ,只有暫存器低8位有字符,高8位的變為空.........,如果照
           官方的通信手冊上所寫,不是應該D300=12,D301=34,D302=56,D303=78嗎????有高手知道這是
           怎麼回事嗎????或該如何才能實現像手冊上的排序呢??????

             另外,在通信相關參數(波特率9600,長度8位元,中斷1位元)設置相同且使用同一條傳輸線的情況下,PLC
             和串口助手軟件字符串傳輸正常,外部設備和串口助手軟件字符串傳輸也正常,但外部設備就無法直接和
           PLC傳輸字符串(PLC側的RS指令同上),確認過外部設備確實有進行發送,但232BD板上的接收LED燈
           始終沒亮...........暫存器內的值也都為0............,會是哪個部分出問題了?????
        takushi
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 50 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 1154 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2010-11-24
        最后登錄: 2025-08-13
        查看takushi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-05-08 21:20
        M8161是處於OFF的
        takushi
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 50 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 1154 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2010-11-24
        最后登錄: 2025-08-13
        查看takushi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-05-10 20:43
        引用
        引用第4樓nimeiamm于2016-05-10 09:01發表的  :
        這個指令不對吧RS d100 k0 d300 k10
        感覺應該是RS d100 k8 d300 k10吧?


        發送數是故意用k0的,不發送只接收
        takushi
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 50 個
        工控威望: 159 點
        下載積分: 1154 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2010-11-24
        最后登錄: 2025-08-13
        查看takushi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-05-10 20:50
        找到高8位字符丟失的原因了~~~是串口軟件的問題!!現在換了一個軟件,收發都正常!!
        另外,把PLC和外部設備的RS-232以不跳線的方式(2-2,3-3)接線,通訊就正常了!

        主站蜘蛛池模板: 国产区精品系列在线观看| 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 国产在线观看网址不卡一区| 久久国产免费观看精品3| 国产成人亚洲综合无码品善网| 国产高清精品在线一区二区| 成人嫩草研究院久久久精品| 天堂va蜜桃一区二区三区| 97人妻蜜臀中文字幕| A毛片毛片看免费| 中文字幕有码日韩精品| 欧美成人免费全部观看国产| 日韩一区二区三区理伦片| 日韩有码中文字幕国产| 亚洲一区二区三区蜜桃臀| 久久久久国产一级毛片高清版A| 在线观看视频一区二区三区| 超碰人人超碰人人| 高清国产一级毛片国语| 四虎在线播放亚洲成人| 少妇做爰免费视频网站| 亚洲精品中文av在线| 亚洲第一色网站| 人妻一区二区三区人妻黄色| 日本三级香港三级三级人妇久| 免费无码又爽又刺激成人| 国产成人精品久久综合| 性人久久久久| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 亚洲国产综合第一精品小说| 无码免费大香伊蕉在人线国产| 视频在线只有精品日韩| 3d无码纯肉动漫在线观看| 国产午夜福利片1000无码| 国内精品久久人妻无码不卡| 97人人模人人爽人人喊电影 | 在线成人国产天堂精品av| 日韩激情无码av一区二区| 国产福利视频区一区二区| 最近中文字幕免费手机版| 无遮挡高潮国产免费观看 |