          你好!
                  
                   我現在需要做S7-200系列PLC和S7-300PLC通訊,我們用PROFIBUS通訊,并且我200PLC還要連一個西門子觸摸屏,s7-300用的是DP-coupler連接200


                  
                   我想問下,我買S7-200還是SMART好一點,可以用哪些型號,要加通訊模塊嗎,我現在要和300PLC  profibus通訊,還要連觸摸屏。   軟件上需要做哪些設置?
                  

                   還請樓主指點,小弟西門子PLC搞得不多,謝謝!
        [ 此帖被caizebin在2015-11-11 15:32重新編輯 ]
        vdadiv
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 72297 分
        在線時間: 273(小時)
        注冊時間: 2013-03-31
        最后登錄: 2026-02-09
        查看vdadiv的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-11-10 21:46
        PROFIBUS通訊:
        S7-300做主站,S7-200+EM277做從站,與觸摸屏一起連接,做PROFIBUS通訊,
        在S7-300PLC硬體組態,掛上EM277,指定通訊區域,在程序中直接引用,
        也可以經由觸摸屏讀S7-300寫到S7-200,
        或經由觸摸屏讀S7-200寫到S7-300,

        主站蜘蛛池模板: 91久久夜色精品国产网站| 天堂网国产| 成人免费A级毛片无码片2022| 国产jlzzjlzz视频免费看| 亚洲国产欧美在线人成AAAA| 欧美激情视频一区二区三区免费| 日韩有码中文字幕国产| 国产一区二区内射最近更新| 亚洲欧美日韩色图| yy111111在线尤物| 久久蜜臀av一区三区| 日韩福利片午夜免费观着| 国产午夜成人久久无码一区二区| 色综合久久久无码网中文| 欧洲精品码一区二区三区| 国产精品剧情亚洲二区| 国产女同疯狂作爱系列| 亚洲国产精品一区二区久| 1024你懂的国产精品| 欧美日韩综合在线精品| 国产女人被狂躁到高潮小说| 中文字幕永久精品国产| 国内揄拍国内精品对久久| 国产av一区二区午夜福利| 亚洲女同一区二区三久久精品| 小嫩批日出水无码视频免费| 九九热精品视频免费在线| 亚洲精品尤物av在线网站| 少妇久久久被弄到高潮| 欧美拍拍视频免费大全| 国产午夜影视大全免费观看| 99国精品午夜福利视频不卡99| 亚洲激情一区二区三区在线 | 国产精品一区二区三区四区| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 色秀网在线观看视频免费| 久久超碰色中文字幕超清| 久久一二三四区中文字幕| 福利一区二区不卡国产| 亚洲精品乱码久久观看网|