        樓主  發表于: 2015-03-03 10:36
        最近發現用歐姆龍PLC加磁柵尺定位的設備,開機第一次走的行程總是不準,翻查一下硬件操作手冊,終于想通了解決方法。
        之前用三菱FX或者西門子S7-200系列PLC沒有這個問題,是因為這兩個PLC高速計數器的復位信號接通后是計數器清零且同時禁止計數的,如下圖
        [attachment=132423]
        [attachment=132424]

        而歐姆龍CP1系列的PLC,高速計數器清零動作是靠Z相復位信號的上升沿發訊的,而且Z相復位信號即便持續接通,計數器也不會禁止計數,要做到計數器清零且禁止計數在操作上有些復雜,可以看下圖
        [attachment=132425]

        由此可以看出這里出現了兩種高速計數器的復位機制:
        三菱FX和西門子S7-200由于原點(零點)信號接通時計數器清零且禁止計數,相當于是“段復位”。
        而歐姆龍CP1系列PLC高速計數器的復位機制是上升沿復位,相當于是“點復位”。

        高速計數器要做到測量準確,原點(零點)的定位非常重要,說到底,關鍵就是要做到離開原點(零點)那一瞬間,高速計數器要從0開始計數。

        對于三菱FX和西門子S7-200這種“段復位”機制,原點信號使用常開信號即可。

        而歐姆龍CP1系列PLC高速計數器,問題就出在這里了:如果也使用常開信號,即在原點(零點)位置,Z相復位信號高電平,若此時執行機構處于原點(零點)位置,令PLC重新上電,就會出現下圖情況
        [attachment=132426]

        也就是文章開頭所說的,開機第一次走不準,問題就在于歐姆龍CP1系列PLC高速計數器的復位信號是上升沿,和三菱FX西門子S7-200不一樣,需要解決這個問題,就要把原點(零點)信號做成常閉點,即在執行機構離開原點(零點)那一瞬間產生上升沿信號,如下圖所示,可以把問題解決
        [attachment=132427]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(711022027) 好貼好貼!

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区都可以| 久久99精品久久久久久清纯| 日韩秘 无码一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区久| 午夜无码区在线观看亚洲| 94人妻少妇偷人精品| 久久99精品久久久久久欧洲站 | 日本A级视频在线播放| 中文字幕亚洲制服在线看| 中文字幕亚洲制服在线看| 欧美性群另类交| 亚洲欧美国产日韩天堂区| chinese老太交videos| 好吊视频一区二区三区人妖| 欧美videos粗暴| 高清国产av一区二区三区| 手机在线国产精品| 亚洲中文字幕无码av永久| 秋霞鲁丝片成人无码| 五月激情社区中文字幕| 亚洲综合成人av在线| 国产福利片一区二区三区| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 偷拍亚洲一区二区三区| 国产性三级高清在线观看| 欧美成人a在线网站| 亚洲高清激情一区二区三区| 99久久精品午夜一区二区| 伊人成色综合人夜夜久久| 欧美videos粗暴| 久久国产热这里只有精品| 婷婷六月天在线| 亚洲中少妇久久中文字幕| 国产精品一二三区蜜臀av| 人妻系列中文字幕精品| 真实国产乱啪福利露脸| 午夜免费视频国产在线| 日韩成人精品一区二区三区| 免费人成在线观看网站| 亚洲免费的福利片| 福利视频一区二区在线|