           請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
        chenxue163
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發(fā)帖數量: 260 個
        工控威望: 409 點
        下載積分: 8398 分
        在線時間: 738(小時)
        注冊時間: 2013-10-26
        最后登錄: 2026-02-26
        查看chenxue163的 主題 / 回貼
        1樓  發(fā)表于: 2014-11-26 08:17
        用RVV 4*6 的線
        chenxue163
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發(fā)帖數量: 260 個
        工控威望: 409 點
        下載積分: 8398 分
        在線時間: 738(小時)
        注冊時間: 2013-10-26
        最后登錄: 2026-02-26
        查看chenxue163的 主題 / 回貼
        2樓  發(fā)表于: 2014-11-28 11:24
        兩相電總功率40臺*200W=8000W,  三相電功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   啟動電流大10A*1.5=15A
        所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方

        主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 少妇无码吹潮| 视频一区二区 国产视频| 免费看欧美全黄成人片| AV国内高清啪啪| 午夜在线观看成人av| 野外做受又硬又粗又大视频| 国产精品人妇一区二区三区| 久久精品国产一区二区蜜芽| 任我爽精品视频在线播放| 午夜三级成人在线观看| 欧美精品亚洲日韩aⅴ| 精品国产中文字幕av| 国内精品卡一卡二卡三| 国产精品第一页中文字幕| 草草浮力影院| 精品国产一国产二国产三| 农村老熟妇乱子伦视频| 亚洲综合一区二区三区| 久久久久无码精品国产AV| 9999国产精品欧美久久久久久| 夜鲁夜鲁很鲁在线视频 视频| 国产亚洲sss在线观看| 强奷漂亮人妻系列老师| 国产香蕉在线视频| av中文字幕国产精品| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 麻豆一区二区三区蜜桃免费| 色偷偷女人的天堂亚洲网| 九色综合久99久久精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩高清| 人人妻人人澡人人爽| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影| 久久精品一偷一偷国产| 天堂va亚洲va欧美va国产| 日本中文一区二区三区亚洲| 东方av四虎在线观看| 伊大人香蕉久久网欧美| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 亚洲国产欧美日韩另类| 97久久精品无码一区二区|