        開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
        以FX1S-30MR為例
        我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
        我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
        我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
        提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
        2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
        3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
        以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
        z00436
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 825 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2009-11-25
        最后登錄: 2025-09-22
        查看z00436的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
        樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

        主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区在线观看l| 欧美成人午夜在线观看视频| 国产精品综合一区二区三区| 日本污视频在线观看| 国产乱人伦AV在线麻豆A| 国产成人亚洲欧美二区综合| 国产精品视频午夜福利| 亚洲自偷自拍熟女另类| 不卡免费一区二区日韩av| 99久久精品久久久久久婷婷 | 国产精品国产三级在线专区| 婷婷久久综合九色综合88| 精品国产精品国产偷麻豆| 国模肉肉视频一区二区三区| 人妻在线无码一区二区三区| 精品人妻伦一二三区久久| 亚洲精品久久久中文字幕痴女| 日本久久久www成人免费毛片丨| 亚洲欧美综合中文| 免费人妻精品一区二| 久久精品国产亚洲av麻豆长发| 欧美制服丝袜人妻另类| 深夜av在线免费观看| 中文在线√天堂| 国产激情一区二区三区不卡| 亚洲国产色婷婷久久99精品91| 午夜福利国产盗摄久久性| 亚洲精品成人7777在线观看| 中文字幕第一页国产| 亚洲欧美日韩第一页| 国产一区二区精品高清在线观看| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 波多野结衣一区二区三区高清| 亚洲精品国模一区二区| 亚洲精品成人午夜在线| 亚洲av第三区国产精品| 四虎永久在线精品免费视频观看| 色综合色综合色综合频道| 国产三级精品片| 少妇人妻偷人精品无码视频| 久久精品国产亚洲av忘忧草18|