        最近用EM231和SMC的ITV比例閥連接,采集4-20MA電流反饋信號無法顯示,出現與這個貼中相同的情況,請問該如何接線采集,哪位大俠用過請指教。http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=665129&pno=0

        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1231 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2026-03-12
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-10-15 08:33
        他這個閥的4-20ma電流反饋信號需要250歐的負載,如何給他轉換成標準信號?????
        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1231 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2026-03-12
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-10-17 13:32
        誰知道4-20MA怎么轉換成1-5V標準信號? 有源的能接進PLC。
        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1231 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2026-03-12
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-10-17 23:45
        引用
        引用第3樓znz43于2014-10-17 14:29發表的  :
        歐姆定理知道嗎?  V=I X R
        0.004X 250=1V  
        0.020X250=5V
        你自己已說得很清楚,需要250歐的負載,并上250歐的電阻,不就把4-20MA轉換成1-5V標準信號了。

        哥們說這話真是不怕人笑話,串個電阻就是標準電壓信號了,電阻兩端的電壓確實是1-5V,重點是后面那句話“有源信號,能供PLC使用的”你能理解么?
        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1231 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2026-03-12
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-10-18 23:08
        引用
        引用第5樓龍云浪子于2014-10-18 10:30發表的  :
        我沒發現3樓說的有什么問題。

        話說EM231不是可以直接輸入電流信號嗎?干嘛還要轉換成電壓輸入?

        SMC輸出為匯型電流,EM231只能接收源型電流,傳感器的標準信號是有標準的,不是隨便的0-20MA和0-10v 就能拿來用的,也不是把電流連個電阻就是標準電壓的。

        主站蜘蛛池模板: 少妇激情一区二区三区视频| 深夜福利成人免费在线观看| 又大又硬又爽免费视频| 丁香五月亚洲综合深深爱| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区 | 熟妇与小伙子露脸对白| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 国厂精品114福利电影免费| 国产精品成人观看视频国产奇米| 少妇撒尿一区二区在线视频| 亚洲中文久久久久久精品国产| 亚洲色大成网站www看下面| V一区无码内射国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 国产成人精品免费视频app软件| 日本精选一区二区三区| 亚洲高清WWW色好看美女| 一区二区三区四区精品黄| 被灌满精子的少妇视频| 亚洲男人天堂东京热加勒比| 亚洲日本欧洲二区精品| 在线中文字幕第一页| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 在线免费成人亚洲av| 九九热视频精选在线播放| 国产精品一区二区久久| 亚洲av激情一区二区三区| 国产精品成| 国产精品久久自在自线不卡| 精品 无码 国产观看| 精品国产午夜福利在线观看| 91久久国产成人免费观看| 国产一区二区av天堂热| 国产AV影片麻豆精品传媒| av高清无码 在线播放| 久久亚洲精品人成综合网| 国产三级精品三级色噜噜| 国产精品久久蜜臀av| 久久成人综合亚洲精品欧美| 大陆精大陆国产国语精品| 久久婷婷人人澡人人爱91|