        現有一臺臺達PLC和兩臺威綸通MT6070I觸摸屏,想實現兩臺觸摸屏都可以監視控制,網上翻了很多,還是不太明白一些問題,
        1.PLC與第一臺HMI RS232通訊,第二臺HMI與第一臺HMI由于距離問題,選擇RS485通訊,那既然第二臺HMI與第一臺HMI用了485通訊,是不是第二臺觸摸屏程序就得和第一臺不一樣了?比如一些寄存器什么的,位控制元件都得用MODBUS指令來?那豈不是PLC里面的程序也得增加MODBUS一些指令?這樣的話就暈了,,,,,我是想兩臺觸摸屏程序做的一模一樣,只是通訊不一樣,這可行不?還是我對通訊理解的不夠?
        2.如果PLC與第一臺RS232,第二臺HMI和第一臺也RS232,那兩臺觸摸屏程序可以一樣么?




        求大神指點。。手頭現在由于沒有兩臺觸摸屏,沒法自己去試,只能在萬能的論壇求助做過一機多屏,的大神指點明津了,主要是第一個485通訊的,觸摸屏里面的一些程序需要變動么?
        3KS

        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-08-01 12:48
        引用
        引用第1樓seallyzoom于2014-08-01 08:44發表的  :
        一機多屏,第一個屏設為主屏,PLC與主屏通訊RS232,第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同,如PLC帶485通訊則可,無則要加485通訊模塊

        謝謝大神,灰常感謝,要的就是這句話“第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同”,但是后面什么意思,PLC是帶有485通訊,那程序內部需要設置485通訊參數么????
        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-08-01 12:49
        引用
        引用第2樓hebeizhj于2014-08-01 08:48發表的  :
        第一個觸摸屏作為穿透模塊,這樣第二個觸摸屏就可以直接去讀PLC數據,地址對應上即可。PLC不需要做任何附加程序。

        謝謝哥們
        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-08-01 13:02
        引用
        引用第3樓小蜜蜂于2014-08-01 09:41發表的  :
        也可不用穿透,第一個與PLC232通訊,第二個與PLC用485通訊,PLC程序里面只要初始化通訊口參數就好了,讀寫地址一樣的。國產的處理就是簡單,好用。如果用西門子的PLC那就麻煩了,帶你一直兜圈子兜來兜去的,指令寫的很多,太難用了。有人抱怨說誰用西門子的就是跟自己過不去,自找麻煩。

        謝謝大神,還好沒用西門子。。。。。。你這種方法就是第一臺觸摸屏和第二臺觸摸屏都各自和PLC接線?第二臺和PLC 485接線,第一臺232?我現在不明白用485接線的時候,內部程序不用變嘛,只需要加個485通訊參數設置程序就OK?如用485,那PLC里面的X,Y,D等和觸摸屏里X,Y,D能對上?還是觸摸屏里得用什么3X,4X,6X等MUDBUS指令??之前我做PLC和變頻器485通訊的時候都得用MODBUS指令,感覺對485懵了。
        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-12-02 15:31
        感謝大神,好久沒來回復了,后來已經搞定,兩觸摸屏程序一樣,一臺主屏采用RS232,一臺副屏RS485,副屏接到主屏上,主屏接到PLC,可以通訊上,數據可同步監控

        主站蜘蛛池模板: 成全高清在线播放电视剧| 国产成人综合网在线观看| 亚洲一区二区三区无码久久| 成人精品色一区二区三区| 日韩秘 无码一区二区三区| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线 | 久久波多野结衣av| 青青草原网站在线观看| 亚洲精品国产av天美传媒| 免费无码AV一区二区波多野结衣 | 国产三区二区| 精品无码成人片一区二区| 成年大片免费视频观看| 亚洲男人综合久久综合天堂| 亚洲国产精品高清久久久| 国产精品无码a∨麻豆| 成熟少妇XXXXX高清视频| 午夜精品无人区乱码1区2区| 一本大道久久东京热AV| 无码毛片一区二区本码视频| 亚洲欧美牲交| 人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕 | 91福利精品老师国产自产在线| 67194熟妇在线观看线路| 刺激第一页720lu久久| 亚洲国产一区二区精品专| 精品偷自拍另类在线观看 | 最新亚洲精品国偷自产在线| 天堂网在线观看| 日本A级视频在线播放| www.国产福利| 久久亚洲AV成人网站玖玖| 园内精品自拍视频在线播放| 欧美成人一卡二卡三卡四卡| 国产午夜精品美女裸身视频69| 午夜福利国产精品视频| 国模国产精品嫩模大尺度视频| 777奇米四色成人影视色区| 国产精品视频网国产| 国产伦码精品一区二区| 无码人妻丰满熟妇区五十路在线|