<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        fum0717
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2014-01-07
        最后登錄: 2015-03-31
        查看fum0717的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2014-02-26 09:37
        500mA、50mA的電流分別需要多粗的銅絲導線?

        一般說1mm2能通過5A的電流,對于大電流與直徑的關系,網上很好找到換算資料。但是對于細小電流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?

        我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之間的導線用多粗的?
        求指教
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 4911 點
        下載積分: 7562 分
        在線時間: 2584(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2026-03-09
        查看znz43的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-02-26 11:20
        對50mA的電流,對電線的的負載能力都不是問題,按電流算導線截面將很細。
        要考慮的是電線的機械強度能否滿足設備的需要,不要一碰就斷。另外為了減少輔品的規格,一般都會制定設備的最細線徑選用值。
        樓主留言:
        明白了,謝謝您的指點
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(fum0717) 真誠感謝!
      3. 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。

        主站蜘蛛池模板: 99久久激情国产精品| 精品无码人妻一区二区三区品| 国产精品午夜福利小视频| 激情自拍校园春色中文| 国内不卡的一区二区三区| 国产毛1卡2卡3卡4卡免费观看| 黑人巨大精品欧美在线观看| 強壮公弄得我次次高潮A片| 2019国产精品青青草原| 久久美女夜夜骚骚免费视频| 欧美激情 亚洲 在线| 精品一区精品二区制服| 久久婷婷综合色一区二区| 伊人久久大香线蕉网av| 久久这里只精品国产免费9| 91久久精品亚洲一区二区三区| 天堂亚洲免费视频| 2021国产v亚洲v天堂无码| 99人中文字幕亚洲区三| 亚洲欧美激情四射在线日| 国产无遮挡裸体免费久久| 国产极品美女高潮无套| 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 国产精品女同一区二区| 亚洲区一区二区激情文学| 2020精品自拍视频曝光| 一本色道久久加勒比综合| 久久久WWW成人免费精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产一区二区三区色视频| 日本久久久免费高清 | 日韩av综合免费在线| 亚洲伊人成综合网2222| 国产精品亚洲二区在线看 | 超碰在线公开中文字幕| 99国产欧美另类久久久精品| a午夜国产一级黄片| 日本一区二区不卡精品| 久久青草精品38国产免费| 久青草视频在线观看免费| 国产成年码av片在线观看|