        大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

        檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
        上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
        假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
        溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

        我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
        有沒有簡單的辦法????
        [ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4615 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2026-03-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
        請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

        主站蜘蛛池模板: 欧美拍拍视频免费大全| 深夜视频国产在线观看| 国产精品久久久久久免费软件| 91中文字幕在线一区| 国产gaysexchina男外卖| 成人午夜免费无码视频在线观看| 亚洲午夜香蕉久久精品| 国产女人喷潮视频免费| 亚洲中文字幕一二三四五六| 精品无码国产污污污免费| 《五十路》久久| 综合人妻久久一区二区精品| 2021国产在线视频| 熟女一区| 五月婷婷激情视频俺也去淫| 无码国产精品一区二区免费i6| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 久久夜色精品国产爽爽| 日韩一区二区在线看精品| 久久久久久久久18禁秘| 国产精品亚洲一区二区在| 韩国一级毛片中文字幕| 五月激情综合网| 成人啪精品视频网站午夜| 免费精品国产人妻国语色戒| 91密桃精品国产91久久| 亚洲男人AV天堂午夜在| 亚洲熟妇乱色一区二区三区| 精品无码国产自产拍在线观看| 国产一区二区不卡在线| 老司机午夜精品视频资源| 天天爽夜夜爽视频精品| 国产精品毛片一区二区三| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 亚洲AV无码破坏版在线观看 | 亚洲午夜亚洲精品国产成人 | 日本一区二区国产在线| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 97久久精品人人澡人人爽| 国产va精品免费观看| 无码国模国产在线观看免费|