        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        gaogaiga
        新會是全廣東工資最低。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 870 點
        下載積分: 9030 分
        在線時間: 777(小時)
        注冊時間: 2008-02-21
        最后登錄: 2024-11-19
        查看gaogaiga的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-09 11:04
        如果我老板是這樣,反正別叫我去開機就行了,其他的事老板背吧,有事后要跑路前發了工資就不理他。

        主站蜘蛛池模板: 色妞色视频一区二区三区四区| 午夜国产小视频| 亚洲高清国产自产拍av| 亚洲无线码一区二区三区| 一本av高清一区二区三区| 日韩中文字幕高清有码| 国产精品一区在线蜜臀| 国产精品综合一区二区三区| 天堂а√在线地址在线| 久久国产精品偷任你爽任你| 久久久久人妻一区精品果冻| 91制服丝袜国产高清在线| 天堂av网一区二区三区| 一区二区不卡99精品日韩| 不卡国产一区二区三区| 婷婷久久综合九色综合88| 国产不卡免费一区二区| 麻豆精品国产熟妇aⅴ一区| 成人午夜视频在线| 亚洲av无码专区在线观看成人| 国产美女久久久亚洲综合| 国产成人综合在线观看不卡| 国产AV国片精品有毛| 国产亚洲av日韩精品熟女| 最新国产精品亚洲| 久久超碰色中文字幕超清| 久久国产精品77777| 在线视频不卡在线亚洲| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 日韩精品少妇无码受不了| 国产性生大片免费观看性| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 国产精品视频一区二区噜| 天天躁日日躁狠狠躁2018| 中国CHINA体内裑精亚洲日本| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 久久婷婷国产精品香蕉| 中文字幕国产精品资源| 在线无码国产精品亚洲а∨| 国产一区在线观看不卡| 久久99精品国产麻豆婷婷|