        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        yyjjzz
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 835 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2012-02-13
        最后登錄: 2021-03-08
        查看yyjjzz的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-11 09:49
        不論是什么性質的負荷,超過20KW的電機必須降壓啟動。

        主站蜘蛛池模板: 韩国三级+mp4| 日韩精品国产另类专区| 超频97人妻在线视频| 中文字幕在线国产精品| 日韩av在线高清观看| 亚洲国产精品综合色在线| 毛多水多高潮高清视频| 日韩免费无码视频一区二区三区| 亚洲欧美综合精品成人导航| 国产精品亚欧美一区二区三区| 久久96热在精品国产高清| 无码中文字幕乱在线观看| 亚洲欧美日韩成人综合网| 日本a在线播放| 人妻丝袜AV中文系列先锋影音| 欧美一级黄色影院| 免费无遮挡毛片中文字幕| 久久久久免费看成人影片| 午夜福利日本一区二区无码| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 亚洲一区成人在线视频| 日韩中文免费一区二区| 欲色影视天天一区二区三区色香欲| 午夜毛片精彩毛片| 日韩亚洲中文图片小说| 国产午夜福利在线视频| 2021久久精品国产99国产| 中文字幕日韩精品国产| 亚洲色图欧美激情| 国产精品国三级国产专区| 成人无码一区二区三区网站| 国产成人精品a视频| 久久精品国产只有精品96| 人人爽人人爽人人片av东京热| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 337P日本欧洲亚洲大胆精品555588| 久久91精品国产91久久麻豆| 人妻中文字幕亚洲精品| 亚洲色精品88色婷婷七月丁香| 婷婷久久综合九色综合88|