        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        axz147ys
        id:274197
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 2102 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2011-11-01
        最后登錄: 2015-06-24
        查看axz147ys的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-11 10:57
        保命吧、!!!!!!

        主站蜘蛛池模板: 久久综合五月丁香久久激情| 欧美成人午夜精品免费福利| 欧美videosdesexo吹潮| 人妻少妇偷人无码视频| 99久久精品国产毛片| 一本色道久久东京热| 小13箩利洗澡无码视频免费网站 | 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件 | 国内精品久久久久影院日本| 国产毛片子一区二区三区| 國产AV天堂| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 日本高清无卡码一区二区| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 中文字幕在线精品国产| 久久精品亚洲国产综合色| 日韩av日韩av在线| 成人无码www免费视频| 国产成人亚洲精品狼色在线| 国产成人精品无人区一区| 精品国产美女av久久久久| 亚洲AV蜜桃永久无码精品 | 性视频一区| 国产乱人激情H在线观看| 久久99久久精品视频| 人妻少妇偷人无码视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 国产成人人综合亚洲欧美丁香花| 国产一区二区三区在线观看免费 | 欧美激烈精交gif动态图| 偷拍精品一区二区三区| 日本一区二区三区四区黄色| 操操操综合网| 一亚洲一区二区中文字幕| 国产精品亚洲片在线观看麻豆| 国产亚洲制服免视频| 把女人弄爽大黄A大片片| 日韩精品一区二区三区视频| 欧美国产日产一区二区| 久久免费精品国产72精品九九| 亚洲ΑV久久久噜噜噜噜噜|