        大家好:
        現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
        現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
        當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
        初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
        但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
        另外如何消除此現象?
        請各位各抒己見。謝謝。
        1054550600
        海納百川
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 317 個
        工控威望: 5537 點
        下載積分: 13687 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2011-07-09
        最后登錄: 2022-02-27
        查看1054550600的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-17 00:04
        引用
        引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
        工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

        用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
      3. 真誠到永遠

        主站蜘蛛池模板: 在线播放亚洲一区蜜臀| 亚洲岛国av一区二区| 国产精品自拍自在线播放| 爽爽精品dvd蜜桃成熟时电影院| 天天爽天天爽天天爽| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 四虎永久在线精品免费视频观看| 四虎成人精品在永久在线| 欧美成人精品三级网站| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 国产永久免费高清在线| 日韩精品无码一区二区三区| 国产69精品久久久久99尤物| 国产片av在线观看国语| 亚洲精品一区二区五月天| 精品熟女日韩中文十区| 国产精品无码不卡在线播放 | 五月综合激情婷婷六月| 成人亚洲欧美一区二区三区| 亚洲AV无码久久久久网站蜜桃 | 亚洲最大成人在线播放| 99偷拍视频精品一区二区| 日韩V欧美V中文在线| 一级毛片在线播放免费| 亚洲日本欧美日韩中文字幕| 日韩av无码DVD| 日韩三级一区二区在线看| 九色综合狠狠综合久久| 亚洲自拍偷拍一区二区三区| 最新亚洲人成网站在线观看 | 国产中文字幕精品在线| 欧美色图久久| 东京热人妻无码一区二区av| china13末成年videos野外| 午夜福利看片在线观看| 日本一区二区三区精品视频| 在线看国产精品三级在线| 久久精品一区二区三区综合| 成人国产精品一区二区不卡| 国产成_人_综合_亚洲_国产绿巨人| 四虎永久免费影库二三区|