        fuznzen
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 247 個
        工控威望: 4872 點
        下載積分: 1691 分
        在線時間: 797(小時)
        注冊時間: 2012-06-10
        最后登錄: 2014-09-27
        查看fuznzen的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2012-12-07 09:00
          觀察PLC的輸入指示燈,不該亮的亮了吧。
        張平全
        為國出力的時候到了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 929 個
        工控威望: 969 點
        下載積分: 2092 分
        在線時間: 469(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-12-18
        查看張平全的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2012-12-07 09:33
        碰到過和這種情況:往往發生原因多產生于伺服電機驅動器,驅動器內有留數據存在,所以一直以殘留數據加最后調機時的數據運行,一旦斷電時間長了以后,原殘留數據消失后,就按你最后實時的數據及狀態運行,這就會出現你現在這種現象,解決方案是:斷電48小時以上,再試機,特別見多于松下等日臺伺服
        597835876
        舍得,有舍才有得
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 1941 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2012-12-03
        最后登錄: 2014-02-15
        查看597835876的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2012-12-07 14:37
        你好,請你查看伺服驅動器設置,可能是之前內部的設置問題,如果PLC沒錯,觸摸屏沒通。建議你查下該型號伺服控制器的手冊。把里面的所有選項全部設置成出廠設置,然后再看。我估計是你內部運行模式打開了才有的情況
        學無止盡,技海無邊!
        zzvs
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 162 點
        下載積分: 981 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2011-09-01
        最后登錄: 2014-10-26
        查看zzvs的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2012-12-07 19:35
        呵呵,今天被師傅罵了,原來是兩個伺服的電機線接顛倒了,當然又長了點見識
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4615 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2026-03-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2012-12-07 20:58
        是編碼器錯位了。。。。
        劉永
        不知道誰是高手,我還在學習
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 410 個
        工控威望: 589 點
        下載積分: 2321 分
        在線時間: 610(小時)
        注冊時間: 2010-10-02
        最后登錄: 2026-03-12
        查看劉永的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2012-12-07 21:10
        引用
        引用第8樓zzvs于2012-12-06 22:46發表的  :
        怎么檢測啊,這套設備采用CANOPEN總線通訊,電機的啟動按鈕基本都在觸摸屏了,




        你檢查一下觸摸屏按鈕設置是否正確
        空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

        QQ980347789
        twosun
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 717 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2012-11-28
        最后登錄: 2012-12-29
        查看twosun的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2012-12-08 08:53
        這個現象你最好去檢查驅動器參數設置!
        指令脈沖輸入處理這個項目。
        在松下線接受器輸入和光電耦合輸入

        在三菱應該是 正負脈沖串/脈沖串+方向符號/A,B相輸入。
        你要在這里求助,最好把使用的硬件,問題描述清楚。

        驅動器和PLC的接線一定要首先確認是否正確,不能想當然。不行就到網上去查資料。
        多晶鑄錠
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 246 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 2890 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2012-10-23
        最后登錄: 2022-03-30
        查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2012-12-08 13:20
        樓主,你四個都接錯了嗎
        樓主留言:
        可以那么說,4個電機,其中兩個控制行走電機電源線接反了,另外兩個控制彎曲電機的編碼器接反了,基本全亂了,上電什么也沒動,電機就自己動起來了
        zhujingyu69
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 876 個
        工控威望: 875 點
        下載積分: 60569 分
        在線時間: 1413(小時)
        注冊時間: 2008-06-12
        最后登錄: 2026-03-08
        查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2012-12-08 15:17
        感覺應該按4樓所說檢查一下參數設置。
        蝸牛118
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 512 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2011-06-30
        最后登錄: 2026-01-18
        查看蝸牛118的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2012-12-09 11:18
        檢查一下程序,看看伺服系統設置
        huxingtiandi
        凡人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 496 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 14295 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2012-04-20
        最后登錄: 2025-07-01
        查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2012-12-09 19:16
        引用
        引用第13樓張平全于2012-12-07 09:33發表的  :
        碰到過和這種情況:往往發生原因多產生于伺服電機驅動器,驅動器內有留數據存在,所以一直以殘留數據加最后調機時的數據運行,一旦斷電時間長了以后,原殘留數據消失后,就按你最后實時的數據及狀態運行,這就會出現你現在這種現象,解決方案是:斷電48小時以上,再試機,特別見多于松下等日臺伺服

        這種情況挺煩人的。我也遇到過多次,沒什么好的解決辦法,樓主有什么解決的高招嗎?
        rockyhuo
        專業制造全伺服高速衛生巾機器
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1591 個
        工控威望: 1929 點
        下載積分: 4647 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2008-07-14
        最后登錄: 2026-01-27
        查看rockyhuo的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2012-12-09 22:09
        電機接錯線,上電伺服使能信號上電后坑定會飛車,因為編碼器的方向和電機的方向相反,偏差越大,伺服的速度就會越大,就造成飛車。這個可是新手要學習的過程。
        變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
        全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
        QQ:84818626
        電話:18923140420
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区四区| 日韩 欧美 亚洲 一区二区| 国产美女在线观看大长腿| 日韩精品一区二区三免费| 国产一区二区三区免费观看| 亚洲18禁一区二区三区| 永久国产盗摄一区二区色欲| 欧美日韩久久中文字幕| 久久99热只有频精品8| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 女同在线观看亚洲国产精品| 国产精品久久久久影院色| 性XXXX视频播放免费直播| 操操操综合网| 欧美视频免费一区二区三区| 国产精品自拍午夜福利| 日韩精品一区二区三区在线观看的| 狼人大伊人久久一区二区| 在线中文字幕精品第5页| 无码无遮挡刺激喷水视频| 国产精品毛片在线完整版| 日韩精品一区二区av在线| 亚洲gay片在线gv网站| 久久精品国产字幕高潮| 免费区欧美一级猛片| 麻花传媒免费网站在线观看| 乳欲人妻办公室奶水| 国偷自产一区二区三区在线视频| 久久精品女人天堂aaa| 日韩精品亚洲不卡一区二区| 色哟哟www网站入口成人学校| 亚洲最大色综合成人av| 无码专区 人妻系列 在线| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 欧美特级午夜一区二区三区 | 国产精品原创不卡在线| 99精品人妻少妇一区| 亚洲色帝国综合婷婷久久| 亚洲一区二区中文av| 亚洲AV成人无码久久精品| 成人精品老熟妇一区二区|