        樓主  發(fā)表于: 2012-06-16 07:46
           在三菱的定位指令驅動中(DDRVI, DDRVA )一般是要等待上一個定位指令結束才可以進行下一個定位,但是在該如何判斷上一個定位指令是否結束的過程中,有的人使用M8340,有的人使用M8348,還有的人使用驅動器送過來的servo ready的標志,請問在驅動本指令的條件中是否該用哪一個標志才比較妥當呢,才能真正證明上個定位驅動已經結束可以進行本次定位了,
           而在定位控制的手冊中的關于定位指令的動作結束的標志中,還特別強調:指令的動作正常結束標志(M8029)和異常結束標志(M8329)為on時,表示指令動作結束了,但是并不意味著伺服電機的動作也結束了,為確切掌握伺服電機的動作結束情況,請使用伺服放大器側具有的定位結束信號INP和伺服準備好信號servo on。 請問該如何理解這句話!謝謝~
              另外,指令正常結束標志M8029,很多人是使用其置位輔繼,如LD M8029  SET  M200,然后在用M200來斷開指令的驅動和開啟下一步,請問如果用LD M8029  OUT M200,然后在如同上,斷開驅動和開啟下一步行不行?謝謝!
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發(fā)帖數(shù)量: 3417 個
        工控威望: 25032 點
        下載積分: 1822 分
        在線時間: 1856(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2026-03-10
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        1樓  發(fā)表于: 2012-06-16 10:04
        三菱的DRVA DRVI指令結束后M8029 ON SET M0    
        伺服定位完成的話輸出INP 信號輸入到PLC的X1
        ld m0
        and x1
        out m2
        rst m0
        在用M2驅動下一次定位
        明白???
        自動化單機,生產線,項目編程調試!

        主站蜘蛛池模板: 97久久超碰亚洲视觉盛宴| 久久久久国产精品熟女影院| 久久综合亚洲色一区二区三区| 在线视频中文字幕二区| 人妻少妇精品中文字幕| 无码国模国产在线观看免费| 成人综合在线观看| 成人午夜免费一区二区三区| 久久国产免费直播| 精品亚洲欧美高清不卡高清| av无码精品一区二区乱子| 日韩欧美卡一卡二卡新区| 亚洲人成小说网站色在线| 国产精品亚洲А∨天堂免| 国产91久久精品一区二区| 精品无码人妻| 欧美和黑人xxxx猛交视频| A级毛片无码久久精品免费| 国产综合视频精品一区二区| 欧美福利电影A在线播放| 精品一区二区三区蜜桃久| 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃 | 护士张开腿被奷日出白浆| 国产精品国色综合久久| 日韩精品国产精品十八禁| 男人av无码天堂| 色呦呦九九七七国产精品| 日韩精品一区二区蜜臀av| 久久se精品一区精品二区国产| 宅男久久精品国产亚洲av麻豆| 成年人国产网站| 东京热大乱系列无码| 一本伊大人香蕉久久网手机| 一区二区三区国产不卡| 一区二区免费视频中文乱码| 极品少妇无套内射视频| 伊人色婷婷| 亚洲综合网一区中文字幕| 2021最新国产在线人成| 国产乱码日产乱码精品精|