        單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
        故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
        查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
        領導一口咬定是出線缺相了。
        因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
        所以領導不同意換變頻器。
        要求電工加裝缺相保護裝置。
        很不幸。我就是電工。
        查閱一些資料后。
        發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

        請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

        望各位達人賜教。
        六安皖杰機電
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 216 點
        下載積分: 9700 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2013-01-05
        最后登錄: 2017-03-25
        查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-16 08:15
        直接換一個和電機功率適配的變頻器不就好了,領導抬杠鉆牛角尖,你沒必要遷就他,壞什么換什么,拿事實說話!要不,你怎么保護、測量都是治標不治本,......

        主站蜘蛛池模板: 99e久热只有精品8在线直播| 无码一区二区三区久久精品| av在线播放日韩亚洲欧我不卡 | 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢| 亚洲av二区国产精品| 国产免费人成网站在线播放| 激情内射亚洲一区二区三区| 亚洲欧美综合精品成人导航| 国产a级黄色一区二区| 精品久久综合日本久久网| 日本亚洲中文字幕不卡| 国产精品嫩草影院一二三区入口| 黄色三级亚洲男人的天堂| 丰满无码人妻热妇无码区| 九九综合va免费看| 亚洲一区二区精品久久蜜桃| 91精品久久一区二区三区| 久久精品国产亚洲不av麻豆| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 人妻系列无码专区免费| 亚洲综合精品中文字幕| 亚洲AV综合A∨一区二区| 精品偷自拍另类精品在线| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 色婷婷五月综合激情中文字幕| 色欲国产精品一区成人精品| 日韩毛片在线视频x| 精品福利国产| 日韩无人区码卡1卡2卡| 亚洲第一极品精品无码久久| 午夜一区欧美二区高清三区| 亚洲熟妇无码爱V在线观看| 九九热免费精品视频在线| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 99国产欧美另类久久久精品| 99久久国产成人免费网站| 成人综合网亚洲伊人| 老熟女重囗味hdxx69| 99精品热在线在线观看视| 成人国产在线永久免费|