        工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
        qj_wgx
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 846 個
        工控威望: 1095 點
        下載積分: 2850 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2026-03-10
        查看qj_wgx的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-15 16:55
        引用
        引用第1樓qrklove于2012-05-14 18:43發表的  :
        柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦

        加隔離變壓器,電源電壓升高了,后邊電壓還是會升高的,看起來也沒用啊
        不如對重要設備加過電壓保護,這樣會可靠點
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(靜芳) 怎么個升高法?進線從38 ..
        qj_wgx
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 846 個
        工控威望: 1095 點
        下載積分: 2850 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2026-03-10
        查看qj_wgx的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-16 15:23
        引用
        引用第27樓靜芳于2012-05-15 18:14發表的  :

        怎么個升高法?進線從380升到660么?

        如果用220/200的變壓器電壓還是可能會升高的,如果用380/220的變壓器應該沒事,但要是220v端的電源線被挖斷了,后果也難料的
        qj_wgx
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 846 個
        工控威望: 1095 點
        下載積分: 2850 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2026-03-10
        查看qj_wgx的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-16 15:27
        引用
        引用樓主qrklove于2012-05-14 18:39發表的 坑爹的事故 :
        工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V

        為什么零線斷了電壓升高了??
        難道只有一根零線斷了就導致電壓升高的么
        還是火線也挖斷了,導致火線跟零線短路了??
        敢問樓主可明白其中的原委??

        主站蜘蛛池模板: 国产精品午夜无码AV天美传媒| 免费观看全黄做爰的视频| 久久精品国产福利一区二区| 亚洲免费视频一区二区三区| 久久88香港三级台湾三级播放| 最近中文字幕mv免费视频| 五月天香蕉视频国产亚| 亚洲欧美人成电影在线观看| 2021中文字幕亚洲精品| 人妻系列中文字幕精品| 内射视频福利在线观看| 国产亚洲精品成人av久| 欧美日本中文| 日韩精品国产二区三区| 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码| 亚洲天堂免费一二三四区| 东方四虎在线观看av| 精品亚洲成av人在线观看| 日韩美女一区二区三区视频| 人人做人人澡人人人爽| 亚洲精品国偷自产在线| 办公室强奷漂亮少妇视频| 国产最新AV在线播放不卡| 综合亚洲网| 中文字幕亚洲综合小综合| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 国产精品黄色片在线观看| 国产在线一区二区不卡| 在线a人片免费观看| 在线中文一区字幕对白| 入禽太深在线观看免费高清| 九九热在线免费视频精品| 亚洲 欧美 变态 卡通 自拍| 国产成人免费永久在线平台 | 中文日产幕无线码一区中文 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 日本熟妇XXXX潮喷视频| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 护士张开腿被奷日出白浆| 极品教师在线观看免费完整版| 中文国产成人精品久久不卡|