        1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
        2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(985263944) 好問題
        bus
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 120 個
        工控威望: 225 點
        下載積分: 2132 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2010-11-07
        最后登錄: 2017-09-22
        查看bus的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-10-26 08:28
        這個電路,就是典型的三角形接法。
        負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
        線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。

        主站蜘蛛池模板: 性一交一乱一乱一视频| 无码综合天天久久综合网| 精品久久久久久中文字幕202| 无套内谢少妇一二三四| 精品无码久久久久国产| 91中文字幕一区在线| 91国语精品3p在线观看| 99久久精品免费看国产电影| 成人午夜污一区二区三区| 亚洲人成网站18禁止无码 | 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| japanese熟女熟妇| 国产精品国产亚洲看不卡| 免费的特黄特色大片| 久久国产精品亚洲精品99| 日韩不卡1卡2卡三卡网站| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 性欧美精品xxxx| 丁香五月婷激情综合第九色| 四虎亚洲国产成人久久精品 | 少妇人妻88久久中文字幕| 国产成人亚洲无码淙合青草| 人妻激情一区二区三区四区| 国产精品会所一区二区三区| 干老熟女干老穴干老女人| 亚洲国产精品一区二区第一页| 国产在线观看网址不卡一区| 精品久久精品久久精品九九| 国产精品成人午夜久久| 国产精品中文第一字幕| 纯肉高h啪动漫| 日韩欧美精品suv| 国产精品中出一区二区三区| 久9re热视频这里只有精品免费| 人妻无码中文专区久久app| 国产精品国产自线拍免费软件| 在线观看精品日本一区二| 乱码中文字幕| 国产免费久久精品99reswag| 《五十路》久久| 成人拍拍拍无遮挡免费视频|