        網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

        當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

        我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

        利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

        另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 1042 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2026-02-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-12-09 10:49
        近點信號+Z相脈沖,近點信號主要是作為速度切換的一個信號,當檢測到近點信號,將以低速運轉。大家沒有說必須近點信號+Z相脈沖+ZRN來實現,程序怎么寫誰能決定。但要說明的是,為了原點定位的精度,這個停止信號就需要用中斷

        主站蜘蛛池模板: 免费成人网一区二区天堂| 国产一码二码三码区别| 久久精品国产中文字幕| 又粗又硬又大又猛免费视频| 国产精品福利一区二区久久| 久久伊99综合婷婷久久伊| 福利视频一区二区在线| 国产午夜成人精品视频app| 国产香蕉久久精品综合网| 国产精品污双胞胎在线观看| 麻花传媒在线观看免费| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 老牛精品亚洲成av人片| 2020年最新国产精品正在播放| 一个人看的www在线视频| 精品人妻蜜臀一区二区三区| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 欧洲无码一区二区三区在线观看 | 亚洲av无码乱码在线观看牲色| 亚洲日韩亚洲另类激情文学| 爱性久久久久久久久| 国产二级一片内射视频播放| 67194熟妇在线观看线路| 国产精品久久久久电影网| 亚洲国产成人综合自在线| 非会员区试看120秒6次| 亚洲欧美综合精品成人网站| 小13箩利洗澡无码视频网站| ww污污污网站在线看com| 亚洲天堂激情av在线| 国产精品女生自拍第一区| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区 | 亚洲AV国产福利精品在现观看 | 国产黄色一级片在线观看| 国产视色精品亚洲一区二区| 久久综合国产色美利坚| 亚洲av首页在线| 妺妺窝人体色www聚色窝韩国| 好吊妞人成视频在线观看| 国产精品无码作爱| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉|