        用組態王和智能儀表進行通訊(采集測量值),結果發現組態界面上的讀數響應非常慢

        舉個例子:假設現在組態界面上流量的讀數是20,儀表讀數也是20,某一時刻儀表讀數變為30,但組態界面上的讀數還是20,過3分鐘左右才是30,這是什么原因?請高手解答
        會不會和機子的內存小有關?
        yjp-gyl
        忙里偷閑
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 551 個
        工控威望: 289 點
        下載積分: 2284 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2007-04-28
        最后登錄: 2018-08-23
        查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-04-22 10:28
        楊站長說的愿意比較全面,但是根據本人了解,
        1,組態王本身的反應速度 應該不會,之前做過的工程沒有出現這么長的反應時間.
        2,電腦的硬件 有一定的可能性,但是組態王運行的條件,一般的電腦配制都可以達到,如果是單機運行的,硬件的可能性比較小.
        3,通訊延遲 組態王有地方設定采集數據的刷新速度,修改一下,時間設定短一些.
        4,儀表反饋延遲 可以直接用儀表測量儀表的輸出信號,看是否有延遲的情況
        5,補充一點,傳輸信號的電纜是否用的是標準合格的屏蔽電纜?

        同心同德,共建家園

        主站蜘蛛池模板: 国产微拍精品一区二区三区| 国产成人精品一区二区| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 国产美女深夜福利在线一| 性夜黄a爽影免费看| 久久亚洲精品11p| 99欧美日本一区二区留学生| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅在线观看 | 国产成人AV国语在线观看| 少妇人妻在线视频| 无码高潮爽到爆的喷水视频app| 91福利国产成人精品导航| 日本a在线播放| 曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽| 伊人久久大香线蕉AV色婷婷色| 国产精品白丝久久av网站| 亚洲经典在线中文字幕| 无码AV中文字幕久久专区| 亚洲性线免费观看视频成熟 | 精品国产一区二区三区大| 国产系列丝袜熟女精品视频 | 激情在线网| 浪潮av色综合久久天堂| 九九热视频在线播放| 成人国产精品免费网站| 东京热人妻无码一区二区AV| 亚洲一区二区三区av链接| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 亚洲欧美一区二区三区在线| 一本色道久久东京热| 亚洲专区在线观看第三页| 人妻少妇偷人精品免费看| 精品乱码一区二区三四五区| 国产熟女一区二区三区蜜臀| 亚洲第一无码专区天堂| 国产毛片子一区二区三区| 亚洲一区精品伊人久久| 国产精品白丝久久AV网站| 成人AV无码一区二区三区| 国产在线线精品宅男网址| 久久不见久久见www日本|