        樓主  發表于: 2011-09-18 20:30
        請教高手我想用2000g電子稱稱重,然后反饋數據到PLC上,有什么方法可以解決?我用的是三菱FX2n的PLC
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 1042 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2026-02-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-09-19 13:34
        1、直接接在PLC擴展模塊上,稱重模塊。這個比較專業
        2、儀表帶串口通訊,此比較專業
        =======以上兩種都是專用儀表器件檢測處理后把結果傳給PLCCPU處理=====

        3、從懸臂梁直接輸出的電壓一般是0-20MV,一般模擬量0-10V,所以直接使用模擬量達不到三級稱要求,信號調理電路加的話太費事,還有程序處理的不方便,此為最下策。
        4、儀表帶0-20MA或者0-10V輸出,連接PLC模擬量。可以實現,但是繁瑣,浪費
        ======以上兩種都是把傳感器信號直接或者間接傳給模擬量模塊處理

        主站蜘蛛池模板: 国产精品自产拍在线播放| 免费A级毛片樱桃视频| 丝袜足控一区二区三区| 亚洲区1区3区4区中文字幕码| 亚洲av男人电影天堂热app| 欧美国产国产综合视频| 亚洲成女人图区一区二区| 久久精品国产6699国产精| 欧美做受视频播放| 日韩免费码中文在线观看| 国产伦久视频免费观看视频| 制服丝袜美腿一区二区| 免费国产裸体美女视频全黄| 亚洲一区二区日韩综合久久| 国产精品久久久福利| 欧美精欧美乱码一二三四区| 永久免费AV无码网站大全| 伦伦影院精品一区| 男女啪啪18禁无遮挡激烈| 国产精品黄色片在线观看| av中文字幕一区二区| 开心五月激情五月俺亚洲| 日本中文字幕一区二区三| 一边亲着一面膜的免费版电视剧| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 国产亚洲精品第一综合| 色综合网天天综合色中文| 免费看黄片一区二区三区| 精品 无码 国产观看| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区| 精品无码人妻一区二区三区不卡 | 日本怡春院一区二区三区| 正在播放国产精品白丝在线| 国产在线一区二区不卡| 国产伦一区二区三区精品| 午夜免费无码福利视频麻豆| 亚国产亚洲亚洲精品视频| 一区二区精品久久蜜精品| 99精品国产在热久久| 亚洲综合黄色的在线观看| 亚洲伊人成色综合网|