        親愛的  各位同仁!

        最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
        三相四線的電纜,分別為L1 L2 L3 PE  。

        小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地啊!?但是電源輸出端 有零線(藍色)

        現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

        請給小弟指點下!謝謝
        james_yu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 1276 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2011-08-22
        最后登錄: 2018-04-28
        查看james_yu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-22 13:23
        在此我談談我的看法, 希望對大家有用。

        三相四線制是目前國際上流行的做法。
        很多人會把 N(零線) 和 PE (保護接地)搞不清楚,或認為是接到一起也一樣。
        N和PE它們的祖宗是一個, 但在下面是不能相互聯的,除非你的系統沒有保護。
        PE是設備的保護接地,往往與設備的外殼或控制屏等相連,以免設備漏電時能起到保護作用。
        如果N和PE線在保護裝置的后端相串,就會起不到保護作用,甚至保護裝置能識別是否正常,而起跳,使你無法使用。N和PE線 它們的祖宗是一個,所以在保護裝置的前端,我們可以認為是相聯的。

        主站蜘蛛池模板: 欧美19综合中文字幕| 日韩爱爱视频| 成年人尤物视频在线观看| 久久99精品久久久久久欧洲站| 精品国产一区二区三区四区五区| 亚洲天堂视频网| 久久国产自偷自偷免费一区| 色猫咪av在线观看| 国产极品粉嫩馒头一线天| 国厂精品114福利电影免费| 精品亚洲国产成人av| 美女爽到高潮嗷嗷嗷叫免费网站| 人妻在线无码一区二区三区 | 丁香婷婷色综合激情五月| 国产成AV人片久青草影院| 美女视频黄频大全视频| 亚洲一区二区三区四区| 亚洲国产另类久久久精品小说| 国内a级毛片| 91精品乱码一区二区三区| 激情综合网激情五月伊人| 日韩国产精品区一区二区| 国内精品一区二区不卡| 亚洲国产成人av国产自| 好吊视频一区二区三区人妖| 高清激情文学亚洲一区 | 公粗挺进了我的密道在线播放 | 精品欧美一区二区三区久久久| 国产精品入口麻豆| 偷拍激情视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区高清在线看| 一级国产在线观看高清| 久热天堂在线视频精品伊人| 依依成人精品视频在线观看| 亚洲色大成永久WW网站| 亚洲伊人精品久视频国产| 国产精品永久免费视频| 亚洲欧美日韩精品久久| 无码熟妇人妻av在线电影| 日韩 一区二区在线观看| 麻豆国产AV剧情偷闻女邻居内裤|