        樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
        描述:12
        圖片:
        請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



        我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
        應該利于調整FR的值
        [ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-18 22:14
        好家伙,糊弄人啊?
        只不過是個簡單的星三角控制線路,FR1是總電流,FR2是總電流的一半。其實這兩個FR的位置都不是很好。
        只用一個FR就可以了。
        FR1的位置是總電流,那就意味著FR1的電流調整范圍必須大于或等于電機運行電流,多花點經濟。
        FR2的位置是總電流的一半,缺陷是在星形啟動的時候電流不經過FR2,只有三角形運行的時候FR2才有保護作用。啟動時沒保護。
        我個人認為在KM1的下端裝一個FR最好,不管是啟動還是運行的時候FR都有保護作用。
        自己的事情自己做.
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-08-18 22:18
        引用
        引用第33樓ying-feng于2011-08-18 21:48發表的  :
        兩個繼電器不同時存在,相電流個線電流不一樣大,所以設定值也不一樣

        普通三相電機哪里來相電流?
        我只聽說過火線與火線的電壓叫線電壓,火線與零線的電壓叫相電壓。
        自己的事情自己做.
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-08-19 13:15
        引用
        引用第39樓liuhuaxing于2011-08-19 12:04發表的  :

        三相電機星型接法時相電流等于線電流哦。這時可不要抬杠。

        請問何為相電流,何為線電流。
        自己的事情自己做.

        主站蜘蛛池模板: 草裙社区精品视频播放| 欧美成人精品手机在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡精品| 三叶草欧洲码在线| 成人国产一区二区三区精品| 精品久久人人妻人人做精品| 国产日韩AV免费无码一区二区三区 | 亚洲综合一区二区三区不卡| 国产精品护士| 久久侵犯人妻中文字幕| 久久涩综合一区二区三区| 疯狂做受XXXX高潮国产| 国产精品不卡片视频免费观看| a级国产乱理伦片在线观看al| 国产丝袜啪啪| 天堂在线精品亚洲综合网| 亚洲AV永久无码嘿嘿嘿嘿| 特黄 做受又硬又粗又大视频| 欧美偷窥清纯综合图区| 亚洲AV无码久久久久网站蜜桃| 国产SM重味一区二区三区| 日本高清在线观看WWW色| 美女性爽视频国产免费| 欧美白妞大战非洲大炮| 久久综合五月丁香久久激情| 国产综合视频精品一区二区| gogogo免费高清在线| 日韩中文字幕有码午夜美女| 欧美黑人性暴力猛交在线视频| 日韩三级手机在线观看不卡 | 天天摸夜夜添狠狠添高潮出免费| 美女无遮挡免费视频网站| 国产成人在线小视频| 在线播放深夜精品三级| 午夜视频免费观看一区二区| 18禁精品一区二区三区| 91在线精品麻豆欧美在线 | 欧美性69式xxxx护士| 国产超碰无码最新上传| 一区二区三区午夜无码视频| 日韩午夜在线视频观看|