        這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行。可是到下午2點后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器。可是都沒有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
        sandy_love
        感悟生活,創新的源泉...
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 823 點
        下載積分: 1798 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2008-12-08
        最后登錄: 2025-07-14
        查看sandy_love的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-03 14:51
        輸入點亂閃,是個別點還是全部?個別的話考慮下換到其他無故障的點試試;
        以前曾經遇到過PLC個別輸入點亂閃或長亮,換plc后很快輸入點又壞;后來查了下線路,輸入用的開關電源質量太差,干擾嚴重;另外輸入點的內外電源有混接的情況,后來更改線路,故障排除

        主站蜘蛛池模板: 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 婷婷久久综合九色综合88| 2019亚洲午夜无码天堂| 精品91在线| 久久精品国产最新地址| 国产在视频线在精品视频2020| 国产69精品久久久久久妇女迅雷| 精品中文人妻中文字幕| 2021中文字幕亚洲精品| 久久精品一区二区三区综合| 国产福利酱国产一区二区 | 国产中文字幕精品免费| 国产日韩午夜视频在线观看| 蜜臀av午夜精品福利| 亚洲伊人成色综合网| 激情四射激情五月综合网| 亚洲有无码中文网| 超碰成人人人做人人爽| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 国内少妇偷人精品免费| 67194熟妇在线观看线路| 在线永久看片免费的视频| 日韩精品中文字幕人妻| 国内大量情侣作爱视频| 国产午夜精品在人线播放| 2021最新国产在线人成| 国内精品极品久久免费看| 天堂av在线一区二区| 国产精品小视频一区二页| 亚洲精品日本久久一区二区三区| 亚洲欧美另类久久久精品播放的| 蜜桃网址| 精品无码三级在线观看视频| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 亚洲最大福利视频网| 69成人免费视频无码专区| 狠狠干| 久久精品视频这里有精品| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 无码国产精品久久一区免费| 高清破外女出血AV毛片|