        這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器。可是都沒有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
        shenyijin
        中級電工
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 787 點
        下載積分: 1457 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-04-15
        最后登錄: 2014-12-20
        查看shenyijin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-02 20:17
        強電與小信號隔離,小信號盡量用屏蔽線,屏蔽線要接地。該接地就接地。PLC電源用隔離變壓器隔離。

        主站蜘蛛池模板: 国内精品伊人久久久久av| 高潮迭起av乳颜射后入| 国产精品自在自线视频| 人人入人人爱| 亚洲天堂男人天堂女人天堂| 亚洲国产成人午夜在线一区 | 亚洲精品福利一区二区三区蜜桃| 国产一区二区午夜福利久久 | 国产蜜臀一区二区三区四区| 日韩中文字幕人妻精品| 国产日韩一区二区天美麻豆| 性夜黄a爽影免费看| 亚洲AV日韩AV激情亚洲| 亚洲午夜无码AV不卡| 浮力影院欧美三级日本三级| 久久免费精品国产72精品| 性欧美乱妇高清come| 99热久久这里只有精品| 久久这里有精品国产电影网| 国产高清在线精品一区APP| 人妻夜夜爽天天爽三区丁香花| 精品午夜福利在线视在亚洲| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 久久频这里精品99香蕉久网址| 国产精品毛片一区二区| 久久天天躁夜夜躁狠狠综合| 欧美巨大极度另类| 亚洲一区二区三区18禁| 亚洲精品第一区二区三区| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| AV无码免费不卡在线观看| 中文字幕国产精品中文字幕| 精品国精品无码自拍自在线| 国产suv精品一区二区五| 国产一级精品在线免费看| 国产尤物精品自在拍视频首页| 色欲色香天天天综合网站免费| 国产精品毛片久久久久久l| 粉嫩大学生无套内射无码卡视频| 亚洲欧洲色图片网站|