        最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

        另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

        哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


        shenyijin
        中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 787 點
        下載積分: 1457 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-04-15
        最后登錄: 2014-12-20
        查看shenyijin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-04 17:31
        變頻PID控制,不用PLC,用一個有模擬量輸出氣壓傳感器,直接接在變頻的模擬量輸入

        主站蜘蛛池模板: 国产精品推荐一区二区| 亚洲AV无码成人精品区| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 免费人成网站免费看视频| 无码人妻系列不卡免费视频| 日韩伦理片一区二区三区| 亚欧洲乱码视频在线专区| 亚洲国产精品日韩AV专区| 午夜精品久久久久久久2023| 视频日本一区二区三区| 中文字幕国产精品av| 亚洲无码久久久久| 日韩有码中文字幕第一页| 欧美色99| 丝袜美腿亚洲综合第一区| a国产一区二区免费入口| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 中文字幕一区二区网站| 亚洲人av毛片一区二区| 亚洲人成小说网站色在线 | 亚洲精品第一区二区三区| 色偷偷亚洲av男人的天堂| 亚洲av一本二本三本| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 国产精品人成视频免费国产| 亚洲AV日韩AV高清在线观看| 青青草原国产精品啪啪视频| 任你躁国产自任一区二区三区| 欧美精品亚洲日韩aⅴ| 国产在线午夜不卡精品影院| 欧美成人h精品网站| 久久蜜臀av一区三区| 久久精品超碰AV无码| 国产乱色熟女一二三四区| 99精品国产兔费观看久久99 | av综合亚洲一区二区| 亚洲成av人片天堂网无码 | 国产精品中文av专线| 亚洲午夜片| 国产国拍亚洲精品永久软件| 中文字幕日韩有码一区|