        我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
        這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
        我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
        我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
        所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
        llllll
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 239 個
        工控威望: 2318 點
        下載積分: 1462 分
        在線時間: 133(小時)
        注冊時間: 2009-06-11
        最后登錄: 2025-06-14
        查看llllll的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-12-13 14:54
        支持5樓的說法,供電系統錯誤!三相五線制,是不需要裝漏電開關的。另外在同一條供電系統中是不允許使用兩種不同方式的漏電開關的

        主站蜘蛛池模板: 动漫AV纯肉无码AV电影网| 精品粉嫩国产一区二区三区| 亚洲最大在线精品| 国产一级r片内射免费视频| 欧美国产日产一区二区| 国产色婷婷免费视频| 日韩成人高精品一区二区| 国产一区二区三区美女| 人妻少妇一区二区三区| 人妻中文字幕在线视频无码| 国产精品视频全国免费观看| 干中文字幕| 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 国产精品久久久亚洲| 久青草视频在线观看免费| 亚洲资源在线视频| 久久国内精品自在自线91| 亚洲午夜香蕉久久精品| 极品少妇的粉嫩小泬看片| 亚洲成av人片色午夜乱码| 精品91在线| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 国产精品偷伦在线观看| 无码国模国产在线观看免费| 亚洲伊人久久成人综合网| 四虎在线成人免费观看| 狠狠久久五月综合色和啪| 久久综合97丁香色香蕉| 一区二区三区鲁丝不卡| 中文丰满岳乱妇在线观看| 亚洲国产精品一区二区三| 国产高清精品一区二区三区| 国产精品碰碰现在自在拍| 东京热加勒比无码少妇| 一区二区三区放荡人妻| 免费无码中文字幕A级毛片| 久久久欧美国产精品人妻噜噜| 69精品丰满人妻无码视频a片| 国产女人高潮视频在线观看| 国产精品分类视频分类一区|