        我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V  組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A  那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!  
          先謝謝了
        新手之
        薛立軍
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 802 點
        下載積分: 3556 分
        在線時間: 402(小時)
        注冊時間: 2011-03-27
        最后登錄: 2026-03-09
        查看薛立軍的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-30 18:27
        如果電源正常,工作一會停機用手摸摸繞組溫度是否一樣,如有差別說明接線或繞組有問題,重點檢查一下發熱的繞組。電流差一半如果是多股并繞檢查所有的線是否都接上,特別是焊接的時候是否焊牢。將星型接成三角型可以接380,或者直接接380就當是降壓啟動了(時間不要太久)。

        主站蜘蛛池模板: 黑人巨大亚洲一区二区久| 国产尤物精品自在拍视频首页| 综合午夜福利中文字幕人妻| 亚洲精品区二区三区蜜桃| 亚洲国产精品18久久久久久| 99久久久无码国产精品免费| VA在线看国产免费| 欧美国产精品拍自| 国产在线午夜不卡精品影院| 国产精品无码2021在线观看| 久久人人97超碰精品| 午夜无码国产18禁| 亚洲中文字幕永码永久在线| 国产99青青成人A在线| 国产欧美日韩视频一区二区三区 | 久久精品无码免费不卡| 日本新japanese乱熟| 久久精品夜色国产亚洲av| 欧美日本在线一区二区三区| 人妻伦理在线一二三区| 国产精品一区二区三区三级| 国产毛片片精品天天看视频| 亚洲成AV人片在线观高清| 人摸人人人澡人人超碰手机版| 少妇xxxxx性开放| 极品美女销魂一区二区三| 宝贝腿开大点我添添公口述视频| 精品无码人妻| 国产成人福利在线| 国产中文三级全黄| 国产精品日韩中文字幕| 五月综合婷婷开心综合婷婷| 激情综合色区网激情五月| 狠狠操夜夜爽| 九九热在线视频只有精品| 亚洲一区精品伊人久久| 无码精品人妻一区二区三区中| 亚洲天堂一区二区三区四区| 精品国产迷系列在线观看| 久久国内精品自在自线91| 日韩在线观看中文字幕一区二区 |